Jump to content

Preporučeni Komentari

Napisano

Pre neku noć, sedim radim za kompom, mir tišina, 3 noću. BUM odjednom usred sobe, ja zapanjen.... Gledam po sobi ko lud, vanzemaljci, crna magija, šta li je, vidim nemam net. Šuko gde je prikačen SAMO ruter i kablovski modem, sa strane čađ. Op, pao taj osigurač na fazi. ČUDILO.

Polako vratim osigurač, sve ok, završim posao. Spustim taj osigurač i pošto nisam bio nekoliko dana u stanu, da ne brinem.

Danas došao, ajde da vidim. Glinerica - svetli. ???? Spuštam redom osigurače, da nisam pogrešio, ma jok. Premerim napon 195V. U svim drugim šukoima 225, normalno. 

Dakle, osigurač spušten (automatski naravno). U šukou glinerica svetli na fazi i merim 195V.

Jel mi nije crkao osigurač? Ne smem ni da ga dignem. Dajte neki predlog dok ne zovnem majstora.

Ja jes, smem ono oko lepetronike, al s žice tamo gdi je 230 mi se ne barata nešto mnogo....

  • Odgovora 9
  • Kreirano pre
  • Zadnji odgovor pre

Aktivni članovi u ovoj temi

Popularni dani

Napisano

Dobra proba je i sijalica na dva gajtana, kabla, ne mora posrebrena :) kao ma kakav potrosac, da se konstatuje da nije neka indukcija, premale su struje i za glimericu i za instrument.

Pa proveri sa tim testerom i dolaznu klemu na osiguracu o odlaznu...pa na dalje..

Napisano

zovi majstora da promeni osigurac , onda premeri opet

duspol tester je zakon al moze i sijalicka plus DMM

Napisano
9 minutes ago, Aleks said:

Šuko gde je prikačen SAMO ruter i kablovski modem, sa strane čađ. Op, pao taj osigurač na fazi. ČUDILO.

Usput i šuko proveri taj u zidu. I šta god da si zabo u njega, sve proveri. Bio je kratak spoj, sad ko zna šta je unutra.

Napisano

Rešeno.

Osigurač je "malo zalepio". Po uputstvu drugara, 2-3 puta digni/spusti osigurač, prestao je da daje 195V na izlazu, pa je bilo 0. Ok.

Otvorim šuko, imam šta da vidim. Faza se "grebala" o metalni deo, žica je bila provučena skroz pored tog dela, pa od ukljućivanja/isključivanja se to razmrdalo, i u nekom trenutku, verovatno usred malo veće vlažnosti vazduha, došla sasvim blizu metala koji drži sve, i koji je uzemljen (a uzemljenje je pak "nulovano")... što je izazvalo kratak spoj da osigurač padne, normalno. E sad to što je osigurač čudno zalepio, pa davao pomenuti napon, to je ono što me je čudilo najviše..

Šuko zamenjen za High End Furutech Silver / gold plated paladium coated (Metalka Majur 270 din) i sada to radi kako treba.

:P

Hvala svima za savete!

Napisano

Tja, nisi jedini, evo čudo se i kod mene desilo. Nestala struja u celoj opštini. Ništa čudno, mislim nije da nije. Za 14 godina ovde dva puta nestajala struja i oba puta je vatrogasci isključili zbog nekih požara. Ovaj put kvar neki veliki. Problem je što ceo dan nije popravljen, od 10:00 došla tek u 18:30. Analogni dan, bez interneta kompjutera muzike ma ništa, telefoni se koristili na kašičicu da se ne pojedu baterije ( naravoučenije kupi powerbank). I sve je to ok, dešava se, ali jadni moj Philips Fidelio internet radio strimer nije izdržao, ne daje znake života <_<

Sad možda je samo ispravljač na 18 V riknuo videću sutra ako ne, će jurimo novi strimer za uz jutarnje kafice.

Napisano
6 hours ago, Zen Mod said:

zovi majstora da promeni osigurac...

Uradi i ovo pod obavezno. Taj automatski osigurač je odradio svoje, da se ne desi da zalepi ponovo...

Kreiraj nalog ili se prijavi da daš komentar

Potrebno je da budeš član DiyAudio.rs-a da bi ostavio komentar

Kreiraj nalog

Prijavite se za novi nalog na DiyAudio.rs zajednici. Jednostavno je!

Registruj novi nalog

Prijavi se

Već imaš nalog? Prijavi se ovde

Prijavi se odmah
  • Članovi koji sada čitaju   0 članova

    • Nema registrovanih članova koji gledaju ovu stranicu
×
×
  • Kreiraj novo...